Evgeny
Administrator
|
Так и надо, чтобы ноль роутера и грозозащиты был один и тот же.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 16:01 - 3 Июля, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
А в чём может быть проблема , что одну что другую грозозащиту подключаю к роутеру , и независимо от того подключено ли заземление к защите и роутеру , периодически останавливается воспроизведение iptv подключая напрямую к компьютеру , такого никогда не бывает. Понятно что обе защиты работают исправно, но может подскажете почему именно в связке с роутером такие проблемы ? в роутере отключён фаервол , вобщем он настроен по инструкции от провайдера.
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 11:08 - 13 Июля, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Могу только высказать предположение, потому что, не видя проблему лично, трудно дать точный ответ. Любая грозозащита вносит потери в передаваемый сигнал, и наша не исключение. Эти потери не должны оказывать никакого влияния, если длина провода находится в пределах стандартов и сетевое оборудование исправно. В реальности же чувствительность Ethernet портов различных устройств может отличаться, и в вашем случае вполне может быть, что чувствительность порта компьютера выше, чем роутера. При данной длине кабеля может быть так, что вносимое грозозащитой затухание оказывается критичным для порта роутера и появляются потери пакетов, а для компьютера этого не наблюдается.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:32 - 13 Июля, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
а свитчем можно усилить сигнал? если да то подойдёт дешевый гривен за 50 ?
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 15:06 - 13 Июля, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Теоретически да, надо пробовать. Если конечно причина в этом. Но нет гарантии, что случайно взятый свитч окажется лучше роутера.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:42 - 13 Июля, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
Я купил свитч , и хочу к нему подключить кабель интернет и грозозащиту и от него провести один провод к роутеру и один к компьютеру , мне нужно ноль подключить(к минусовому контакту) и к роутеру и к свитчу правильно ?
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 10:05 - 16 Июля, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
То есть схема будет выглядеть так: вход -> грозозащита -> свитч -> роутер и компьютер? Так у вас вроде комп. через роутер был подключен? В общем не важно, если появляется свитч, то скорей всего заземление достаточно будет оставить только для грозозащиты. Если возникнут проблемы, тогда надо начинать последовательно заземлять корпус свитча, компьютер, роутер - пока проблемы не исчезнут.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:42 - 16 Июля, 2012 | IP
|
|
SergeyHotUA
Пользователь
|
(Отредактировал(а) SergeyHotUA - 16:12 - 17 Июля, 2012)
----- накупенда
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июль 2012 | Отправлено: 15:50 - 17 Июля, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Можно изготовить NPROT13 в термоусадке с проводом заземления, она именно 10/100/1000Base-T. А NPROT12 защищает только две пары.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 16:12 - 17 Июля, 2012 | IP
|
|
|
|