ZVER
Пользователь
|
Вот у меня в рука грозозащита в коробочке. Со стороны коробки моей магистральной идет витая через улицу, прошла дальше надо ее подключить в грозозащиту тут вопрос проясните что куда плз. От компа кабель витая пара,Ю на двух концах джеки одинаково обжаты и 1 в комп и 2 в грозу джек. Или не так, расскажите плз по порядку, а то я никак не доеду (((
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Июль 2005 | Отправлено: 4:37 - 22 Июля, 2005 | IP
|
|
ZVER
Пользователь
|
Почему молчание? ((
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Июль 2005 | Отправлено: 10:49 - 23 Июля, 2005 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Потому, что форум просматривается по мере возможности, а времени к сожалению не хватает. Для более оперативной связи есть e-mail. Теперь насчет NPROT6. Документация по ней до сих пор не выложена на сайт, прийдется объяснять на словах. По раскладке проводов в "гребенках" она полностью повторяет раскладку аналогичной настенной розетки. Грозозащита продается в полиэтиленовом пакетике, на нем расписана раскладка для случая Т-568А и Т-568В, смотря какую вы используете у себя в сети. Если интересует вообще весь процесс, то сделать надо следующее. Грозозащиту прикрепить на стену Входящий в помещение кабель разложить в "гребенках" следующим образом: две информационные пары (б/зел, зел, б/оранж, оранж) в соответствии с необходимой раскладкой - в левую гребенку (если развернуть грозозащиту розеткой ОТ себя), неиспользуемые пары (б/син, син, б/коричн, коричн) - посадить на жесткую или "мягкую" землю (через емкость). Жесткая земля - это два нижних контакта правой гребенки, мягкая земля - два ее верхних контакта. Так как не используются 4 провода, их прийдется скручивать попарно, прежде чем обжимать в гребенке. На мягкую землю подключать в том случае, если со стороны магистрального ящика эти неиспользуемые пары уже подключены к жесткой земле. Иначе подключать на жесткую землю. К самой грозозащите землю подключить при помощи винтового клеммника (стоит отдельно возле гнезда). Если поблизости нет земли, то можно использовать зануление, при это обязательно тянуть его от осветительного щита отдельным проводом в обход счетчика и автоматов! Системный блок компьютера заземлить (занулить) на тот же провод вместе с грозозащитой! Комп. соединить с грозозащитой патчкордом. При несоблюдении описанных правил правильная работа и защита оборудования не гарантируется.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 22:45 - 24 Июля, 2005 | IP
|
|
|
|