SlavaKharkov
Пользователь
|
Есть роутер Dlink dir655+компьютер , в другой комнате iptv приставка amino/телевизор. К роутеру и приставке идут 2 разных кабеля от одного провайдера , к роутеру идёт по стене дома с крыши а к приставке , через подьезд. Хочу защитить от грозы оба устройства , какое лучше всего мне подойдёт ? Из графика видно что лучше всего NPROT 11-12 , только они то без корпуса ? И ещё вопрос - есть ли инструкция как подключить кабель в клемник , или к кому можно обратится чтобы подключили , я из харькова ? Как подключается заземление к NPROT 12 что то я в инструкции клеммника не увидел ? (Отредактировал(а) SlavaKharkov - 1:17 - 9 Июня, 2012)
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 0:39 - 9 Июня, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Цитата: Есть роутер Dlink dir655+компьютер , в другой комнате iptv приставка amino/телевизор. К роутеру и приставке идут 2 разных кабеля от одного провайдера , к роутеру идёт по стене дома с крыши а к приставке , через подьезд. Хочу защитить от грозы оба устройства , какое лучше всего мне подойдёт ? Из графика видно что лучше всего NPROT 11-12 , только они то без корпуса ?
Да, действительно модели NPROT11(12) самые лучшие по степени защиты. Без корпуса делаются потому, что это магистральные грозозащиты, предназначены для установки на металлический кронштейн в ящиках с оборудованием. В корпусе есть модели NPROT6, но защищают они хуже.
Цитата: И ещё вопрос - есть ли инструкция как подключить кабель в клемник , или к кому можно обратится чтобы подключили , я из харькова ? Как подключается заземление к NPROT 12 что то я в инструкции клеммника не увидел ?
Как подключать сигнальные провода и как заземление - все в инструкции есть. Вот документация на NPROT11,12: http://www.equicom.dp.ua/np/nprot11.pdf http://www.equicom.dp.ua/np/nprot12.pdf На рис.3 видно, что земля подключается к крепежным отверстиям, которые имеют контактные площадки (при установке на кронштейн заземление происходит автоматически). Если надо, мы можем изготовить NPROT12 в термоусадке с выведенным проводом заземления. Возможно, для домашнего использования это будет удобнее.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 9:31 - 9 Июня, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
А когда я закажу , вы отправите Укрпочтой , мне просто очень удобно будет забрать пусть и срок доставки дольше? Мне нужно 2 штуки NPROT12. "в термоусадке с выведенным проводом заземления" - Термоусадка , это как я понял пластиковая упаковка/корпус , да так будет конечно удобнее. (Отредактировал(а) SlavaKharkov - 10:29 - 9 Июня, 2012)
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 10:25 - 9 Июня, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
По всем вопросам заказа и доставки пишите на manager@equicom.dp.ua
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:30 - 9 Июня, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
Посылку получил спасибо. Есть вопросы. Я обращусь к электрику чтобы сделал зануление. Розетку к которой подключен компьютер тоже занулять на тот же провод что и NPROT12 ? (провод подключать в осветительном щите) Значить блок розеток к которым подключена iptv приставка и телевизор тоже к нулю подключать ?
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 13:50 - 20 Июня, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Да, лучше все занулить на одну шину. Только ноль использовать не рабочий, а защитный! (электрик должен быть в курсе) С телевизором Вы наверное ничего сделать не сможете, у него контакт заземления скорее всего не предусмотрен. Оставьте как есть, только любую коммутацию проводов между TV и iptv приставкой делайте только после отключения TV и приставки от сети!
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:07 - 20 Июня, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
. (Отредактировал(а) SlavaKharkov - 14:28 - 1 Июля, 2012)
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 0:17 - 1 Июля, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
Подскажите что это может быть: К iptv приставке подключил защиту всё в порядке , но подключив к роутеру , который подключен к компьютеру , периодически , отключается а потом включается соединение , в параметрах роутера при отключении написано: Cable Status : Connected Network Status : Disconnected , но как только я отключаю контакт заземления , сеть появляется и не отключается больше ? А подключил к самому компьютеру(и ноль тоже) , всё в порядке нет отсоединения. ,что же такое. (Отредактировал(а) SlavaKharkov - 22:11 - 2 Июля, 2012)
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 20:40 - 2 Июля, 2012 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Для начала поменяйте местами две свои грозозащиты, чтобы исключить их неисправность. Если ничего не изменилось, причину надо искать скорее всего в заземлении. Компьютер, как я понимаю, заземлен, поэтому все работает. А роутер заземлен? Если нет, попробуйте заземлить. Клеммы заземления у него нет, надо землю подключать к минусовому проводу питания (обычно это наружный контакт штекера питания).
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:23 - 3 Июля, 2012 | IP
|
|
SlavaKharkov
Пользователь
|
Да роутер не заземлён Буду проводить ноль от роутера. А ничего что буду соприкасатся, ноль от гр.защиты , и роутера ? (Отредактировал(а) SlavaKharkov - 13:48 - 3 Июля, 2012) (Отредактировал(а) SlavaKharkov - 13:48 - 3 Июля, 2012) (Добавление от 14:02 - 3 Июля, 2012.) Ну всё к земле подключил порядок.
|
Всего записей: 9 | Дата рег-ции Июнь 2012 | Отправлено: 13:24 - 3 Июля, 2012 | IP
|
|
|
|