violant
Пользователь
|
Добрый день. Что посоветуете для грозозащиты АДСЛ линии со стороны абонента? Для защиты модема.
|
Всего записей: 10 | Дата рег-ции Янв. 2011 | Отправлено: 17:30 - 28 Фев., 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
У нас есть телефонные грозозащиты, отличаются исполнением (в корпусе или без): LPROT1 LPROT2 Характеристики: Количество защищаемых пар 1 Номинальное напряжение между сигнальными проводами, В 170 Номинальный рабочий ток, мА 500 Статическое напряжение срабатывания относительно земли, В 230 Максимальный импульсный ток (10х8/20 мкс.) между сигнальным проводом и землей при срабатывании от синфазной помехи, кА 10 Максимальный импульсный ток (10х8/20 мкс.) между двумя сигнальными проводами при срабатывании от дифференциальной помехи, А 30 Последовательное активное сопротивление для каждой сигнальной линии, Ом 2,2 Вносимая паразитная емкость, пФ <35 Время срабатывания от синфазной помехи, нс <25 Время срабатывания от дифференциальной помехи, нс <2 Цены есть в прайс-листе.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:21 - 1 Марта, 2013 | IP
|
|
violant
Пользователь
|
Этот прибор частотные характеристики не меняем линии? Не обрезает по частоте канал?
|
Всего записей: 10 | Дата рег-ции Янв. 2011 | Отправлено: 11:23 - 1 Марта, 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Вносимая емкость <35пФ. На сигналы, передаваемые ADSL модемами, практически не влияет.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:13 - 1 Марта, 2013 | IP
|
|
imapi
Пользователь
|
Обязательно ли заземление для такой грозозащиты?
|
Всего записей: 1 | Дата рег-ции Окт. 2013 | Отправлено: 1:11 - 29 Окт., 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Обязательно, как и для любой другой грозозащиты.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 9:28 - 29 Окт., 2013 | IP
|
|
|
|