ViktorAleksandrovich
Пользователь
|
Подскажите, пожалуйста, как правильно (в какие именно контакты) подключить внешнее реле к PWR1 устройства PING3? Например, устройство расположено горизонтально, слева разъем питания, дальше два контакта для питания от цепи другого оборудования, за ними три контакта встроенного реле, справа RJ45. При таком расположении - в какие два из трех? Напряжение катушки внешнего реле 24В, цепь питания (220В) которую нужно разрывать на заданное время, подключена к его нормально замкнутым контактам. Использовать для этой цели устройство PING3-PWR1 (2) возможности нет. Заранее спасибо.
|
Всего записей: 3 | Дата рег-ции Июнь 2013 | Отправлено: 13:57 - 14 Июня, 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Подключайте как на рисунке. Полярность управления в канале PWR1 должна быть отрицательная (как по умолчанию). При срабатывании встроенного реле сработает и внешнее и своими контактами разорвет цепь 220В
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:38 - 14 Июня, 2013 | IP
|
|
ViktorAleksandrovich
Пользователь
|
Т.е. для дополнительного реле нужно отдельное питание и "запитать" от встроенного реле его не получится, правильно?
|
Всего записей: 3 | Дата рег-ции Июнь 2013 | Отправлено: 14:43 - 14 Июня, 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Да, отдельное. Для питания PING3 допускается макс. напряжение 20В. Вообще можете попробовать, 24-х вольтовое реле вполне может срабатывать и от 18..20В. Тогда можно использовать одно общее питание. От встроенного реле запитать конечно нельзя, это же просто выведенные наружу "сухие" контакты.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:52 - 14 Июня, 2013 | IP
|
|
ViktorAleksandrovich
Пользователь
|
Теперь все понятно, еще раз спасибо.
|
Всего записей: 3 | Дата рег-ции Июнь 2013 | Отправлено: 14:54 - 14 Июня, 2013 | IP
|
|
|
|