|
violant
Пользователь
|
Подскажите схему подключения к цифровым входам нормальноразомкнутого/нормальнозамкнутого блок-контакта? Нужно ли в цепь ставить сопротивление и какие величины сопротивлений? Какова максимальная длина кабеля между цифровым входом и блок-контактом? (Отредактировал(а) violant - 18:47 - 9 Янв., 2011)
|
Всего записей: 10 | Дата рег-ции Янв. 2011 | Отправлено: 16:42 - 9 Янв., 2011 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Цифровые входы PING2 - это обычные TTL входы контроллера с максимальным входным напряжением +5В, имеют подтягивающие резисторы на 5В. Поэтому, если вход никуда не подключен, на нем имеется уровень логической 1. При замыкании на клемму GND на входе появляется логический 0. Можно просто замыкать соответствующий вход на GND при помощи "сухих" контактов, никакие резисторы не нужны. Длина кабеля ограничена падением напряжения на нем и наводимыми помехами. Если первый фактор в данном случае не особо важен, то со вторым могут быть проблемы - при мощном грозовом разряде можно спалить вход. Цифровые входы имеют защиту, но она не рассчитана на длинные провода, проложенные по улице.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 11:15 - 10 Янв., 2011 | IP
|
|
|
|