» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Датчик наличия сети 220В PS1
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Устройства удаленного мониторинга и управления «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
olegc200k


Пользователь

Добрый день.
Хочу купить датчик PS1 для подключения к ouman EH-201/L.
Происходит периодическое отключение 220в, а ouman, к сожалению, не имеет функции отправки смс по данному событию.
В ouman есть два цифровых входа для подключения внешних датчиков.
Вопрос по поводу сопротивления, нужно ли оно, и какое (30Ом) или другое.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением.
Картинку на описание подключений ouman добавил ссылкой (не смог прикрепить, извиняюсь)


(Отредактировал(а) olegc200k - 13:45 - 26 Апр., 2015)

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2015 | Отправлено: 13:40 - 26 Апр., 2015 | IP
Evgeny



Administrator

Исходя из найденной документации http://www.ovm.ru/pdf/ouman/EH-201L.pdf трудно сказать что-то определенное. Перевод корявый, уровни входных сигналов не описаны.

Стр. 19 - написано про "замыкающий сигнал" и "открывающий сигнал" с использованием резисторов 30к.

Стр. 44 - те же цифровые входы показаны без резисторов.

Ответ: понятия не имею, будет ли работать PS1 с Вашм девайсом. Если напряжение на цифровом входе относительно земли не превышает 30В и вход допускает замыкание при помощи открытого коллектора (именно так устроен выход в PS1), то вероятно будет, причем без резисторов. Пробовать придется на свой страх и риск.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:07 - 26 Апр., 2015 | IP
olegc200k


Пользователь

Спасибо, тогда буду брать.

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2015 | Отправлено: 16:36 - 26 Апр., 2015 | IP
olegc200k


Пользователь

Добрый день, Евгений.
Сегодня подключал PS1 к цифровому входу, работает ровно наоборот, т.е. при наличии напряжения выдает аварию, а при отключении снимает аварию.
Пробовал подключать к аналоговому входу, но без резистора 30к, вообще нет результата.
Подскажите, можно ли как-то поменять состояние на датчике?
Если нет, то можно ли подключать PS1 с 30к к замыкающ. или открыв. аналоговому входу?
Спасибо.


Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2015 | Отправлено: 21:18 - 12 Мая, 2015 | IP
Evgeny



Administrator

Внутри PS1 находится оптрон, который имитирует замыкание контактов при наличии сети, и размыкает контакты когда сеть пропала. Изменить здесь ничего нельзя.

Обычно у интеллектуальных контроллеров типа Вашего есть настройка входа, какое состояние считать нормальным - замкнутое или разомкнутое. Но в документации я об этом ничего не нахожу. На стр.19 написано по поводу цифровых входов: "Когда подключенный к цифровому входу контакт замыкается, дается аварийный сигнал" - именно так оно и работает с датчиком PS1.

Можно попробовать подключить к одному из аналоговых входов для измерений 3, 9, 10 и 11 - про них написано наоборот:  "Когда контакт размыкается, подается аварийный сигнал". Только там надо разбираться с подбором резисторов и установкой пределов согласно инструкции на стр.32. Не имея в руках живого контроллера, считаю это занятие бесполезным Так что разбирайтесь сами.

Могу предложить как использовать цифровой вход "с точностью до наоборот". Если там есть где найти выходящие из контроллера +5В, делаем так: +5В на красный провод PS1, черный провод PS1 - на цифровой вход. Между цифровым входом и землей резистор 0,5..2 кОм (подобрать так, чтобы при пропадании сети или при отключении датчика PS1 индицировалась авария).

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 22:45 - 12 Мая, 2015 | IP
olegc200k


Пользователь

Спасибо за ответ, Евгений.
Из последнего предложения о цифровом входе "с точностью до наоборот" не до конца понял на один из двух контактов цифр. входа (они там без опознават. земля или сигнал) подключить чер. PS1, а на другой контакт этого-же цифрового входа перемычку с резистором на любую землю.
Правильно ли я все понял?

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2015 | Отправлено: 15:23 - 13 Мая, 2015 | IP
Evgeny



Administrator

Нет. Цифровой вход это 2 контакта, один из них сигнальный, а второй и есть земля с вероятностью 99%. Убедиться можно прозвонкой на заведомо известную землю. Конечно есть 1% что это не так, может они там вставили какую-нибудь гальваническую развязку. Тогда один из контактов надо будет замкнуть на землю, а второй использовать как сигнальный (какой именно - выяснить экспериментально).

А резистор надо включить между двумя входными контактами, это будет имитировать замыкание сигнального контакта на землю. Когда появится сеть, напряжение +5В через датчик PS1 придет на сигнальный контакт и контроллер поймет, что вход разомкнулся.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:53 - 13 Мая, 2015 | IP
 

Topic: Датчик наличия сети 220В PS1
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com