» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Трансформатор тока к ping3
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Устройства удаленного мониторинга и управления «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
vergilium



Пользователь

Здравствуйте. Подскажите ка подключить трансформатор тока к аналоговому входу ping3 для измерения потребляемого тока сети 220в. И какие переменные выставить в настройках АЦП. Спасибо

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 16:42 - 17 Мая, 2017 | IP
Evgeny



Administrator

Думаю, что надо разорвать вторичку трансформатора и нагрузить на резистор (номинал подобрать так, чтобы при максимальном токе в первичке напряжение на резисторе было порядка 10-20В, если ваш трансформатор вообще способен это выдать). Затем полученное напряжение выпрямить, отфильтровать и понизить делителем до значения не более 3,3В (максимум, что можно подать на вход AN). Затем калибровать по двум точкам и вычислять коэффициенты (документация, стр.27, п.7.4.2: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/firmware/2_03/Ping3_firmware_v 2.01-2.03.pdf). Как-то так.

Чтобы упростить себе жизнь, можно вместо всего этого использовать какую-нибудь микросхему для измерения тока с гальванической развязкой. Например, ACS712.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:45 - 18 Мая, 2017 | IP
vergilium



Пользователь

Спасибо. Попробую на микросхеме ACS712.

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 12:28 - 18 Мая, 2017 | IP
Evgeny



Administrator

Но и там все равно придется калибровать.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:44 - 18 Мая, 2017 | IP
vergilium



Пользователь

Изучил документацию по этой микросхеме. Если с ее помощью измерять переменный ток то на выходе мы получим переменное напряжение в положительном плече. А вот для оцифровки необходимо отлавливать минимальные и максимальные значения. Вот с этим проблема. В настройках аналогового входа я могу задать только количество измерений для усреднения, что в случае с переменным напряжением бесполезно. Среднее значение периода колебания = 0. Может есть возможность как то отлавливать отдельные промежутки значений АЦП? Или пытаться преобразовать переменный сигнал в линейную зависимость, например с помощью внешнего МК?

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 14:23 - 18 Мая, 2017 | IP
Evgeny



Administrator

На выходе получится переменное напряжение с постоянной составляющей +2,5В. В документации они предлагают его выпрямить и подать на вход АЦП (схема Application 4). По идее работать будет, только потеряем половину разрядности АЦП.

Отлавливать нужные промежутки времени для измерения при помощи PING3 не получится.

Использовать дополнительный МК для оцифровки и вычисления RMS значения конечно правильная мысль, но это отдельная задача, требующая затрат времени. Как вариант, есть микросхема LTC1968 преобразователь RMS-to-DC, но цена у нее не слишком гуманная.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 16:16 - 20 Мая, 2017 | IP
 

Topic: Трансформатор тока к ping3
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?