Здравствуйте. Подскажите ка подключить трансформатор тока к аналоговому входу ping3 для измерения потребляемого тока сети 220в. И какие переменные выставить в настройках АЦП. Спасибо
|
Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 16:42 - 17 Мая, 2017 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Думаю, что надо разорвать вторичку трансформатора и нагрузить на резистор (номинал подобрать так, чтобы при максимальном токе в первичке напряжение на резисторе было порядка 10-20В, если ваш трансформатор вообще способен это выдать). Затем полученное напряжение выпрямить, отфильтровать и понизить делителем до значения не более 3,3В (максимум, что можно подать на вход AN). Затем калибровать по двум точкам и вычислять коэффициенты (документация, стр.27, п.7.4.2: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/firmware/2_03/Ping3_firmware_v 2.01-2.03.pdf). Как-то так. Чтобы упростить себе жизнь, можно вместо всего этого использовать какую-нибудь микросхему для измерения тока с гальванической развязкой. Например, ACS712.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:45 - 18 Мая, 2017 | IP
|
|
vergilium
Пользователь
|
Спасибо. Попробую на микросхеме ACS712.
|
Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 12:28 - 18 Мая, 2017 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Но и там все равно придется калибровать.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:44 - 18 Мая, 2017 | IP
|
|
vergilium
Пользователь
|
Изучил документацию по этой микросхеме. Если с ее помощью измерять переменный ток то на выходе мы получим переменное напряжение в положительном плече. А вот для оцифровки необходимо отлавливать минимальные и максимальные значения. Вот с этим проблема. В настройках аналогового входа я могу задать только количество измерений для усреднения, что в случае с переменным напряжением бесполезно. Среднее значение периода колебания = 0. Может есть возможность как то отлавливать отдельные промежутки значений АЦП? Или пытаться преобразовать переменный сигнал в линейную зависимость, например с помощью внешнего МК?
|
Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 14:23 - 18 Мая, 2017 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
На выходе получится переменное напряжение с постоянной составляющей +2,5В. В документации они предлагают его выпрямить и подать на вход АЦП (схема Application 4). По идее работать будет, только потеряем половину разрядности АЦП. Отлавливать нужные промежутки времени для измерения при помощи PING3 не получится. Использовать дополнительный МК для оцифровки и вычисления RMS значения конечно правильная мысль, но это отдельная задача, требующая затрат времени. Как вариант, есть микросхема LTC1968 преобразователь RMS-to-DC, но цена у нее не слишком гуманная.