» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Датчик LM335z к PING3
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Устройства удаленного мониторинга и управления «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
vergilium



Пользователь

Здравствуйте. Подскажет кто, как правильно подключить датчики температуры lm335z к аналоговым входам устройства PING3. Максимальное напряжение на выходе датчика составляет 3,73в, а АЦП считывает только до 3,3. Спасибо.

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Май 2017 | Отправлено: 18:13 - 15 Мая, 2017 | IP
Evgeny



Administrator

Судя по документации, 3.73В у него на выходе при температуре 373К, или +100'С. Если нет необходимости измерять такую высокую температуру, то до 330К (+57'C) датчик можно подключать к входу АЦП напрямую. Если надо больше, то самый простой способ - понизить выходное напряжение при помощи делителя из двух резисторов. Коэффициент деления К рассчитать так, чтобы напряжение на выходе при максимальной температуре не превышало 3,3В. При этом учитывайте, что зависимость напряжения на входе АЦП от температуры будет уже не 10мВ/'C, а меньше в К раз.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:59 - 15 Мая, 2017 | IP
 

Topic: Датчик LM335z к PING3
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com