zkrvova
Пользователь
|
Согласно ниже приведённому: При подключении к IP7 AN3 показывает напряжение АКБ. Измерение напряжения на клеммах АКБ производится при помощи аналогового входа AN3 устройства PING3(-knock) (цифровая линия DG5, совмещенная с этим входом, обязательно должна быть запрограммирована на ввод). Для получения значения напряжения в вольтах в настройках входа AN3 необходимо задать такие коэффициенты: Offset = 0 Multiplier = 17 Averaging = 20 (или больше) Настроил PING3. Но он выдаёт 37. В чём может быть проблема?
|
Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 11:55 - 29 Сент., 2017 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Вы ничего не путаете? При таких настройках PING3 может выдать максимум 17. Где именно вы видите этот результат 37 ?
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:23 - 29 Сент., 2017 | IP
|
|
zkrvova
Пользователь
|
Снимаем по snmp. Но вот зашёл на вебморду и там написано: Current value: 13.7=0.0+17.0*ADC (Добавление от 17:48 - 3 Окт., 2017.) А snmp показывает 37 (Добавление от 18:00 - 3 Окт., 2017.) Может не тот датчик снимаем. Какое поле надо снимать?
|
Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 17:47 - 3 Окт., 2017 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Через web все правильно - 13,7В. Значит не то снимаете. Надо снимать значение OID: 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.3, причем результат будет умноженным на 10 - в вашем случае 137.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 20:42 - 3 Окт., 2017 | IP
|
|
|
|