» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        и снова о заземлении
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Грозозащита, заземление «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
Guest


Deleted

Насколько мы убедились из практики, линк необходимо заземлять с двух сторон, с одной стороны мягко, с другой жестко. В вашей грозозащите есть оба варианта. Значит ли это, что если на одной стороне линк заземлен жестко, а на другой стоит грозозащита, то грозозащиту надо землить мягко?
В смысле грозозащиту надо землить обе клеммы (жесткую и мягкую) или только одну, в зависимости от того, какое заземление на другой стороне линка?

Всего записей: N/A | Дата рег-ции Never | Отправлено: 21:04 - 3 Авг., 2004 | IP
undefined



Пользователь

И ещё.
Если грозозащита вешается с одной стороны, кабель UTP, то как землить. Если я правильно разобрался, то голубая и коричневая пары зануляются на ноль свича или сетевой, по умолчанию. Надо ли это считать жестким заземлением?
Если да, то значит, при подключении грозозащиты с другой стороны линка, надо грозозащиты землить мягко?

-----
undefined

Всего записей: 1 | Дата рег-ции Авг. 2004 | Отправлено: 9:13 - 4 Авг., 2004 | IP
Evgeny



Administrator

   Сама грозозащита всегда заземляется только жестко, для этого на ней есть крепежные отверстия с контактными площадками. Можно конечно заземлить и при помощи клеммника жесткого заземления (для NPROT3).
   Клеммник "мягкого" заземления предназначен только для подключения оплетки кабеля. С одной стороны оплетка землится жестко, с другой мягко. Это же касается и неиспользуемых проводов UTP.
   Зануление равносильно жесткому заземлению.


-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:02 - 4 Авг., 2004 | IP
Guest


Deleted

А как по поводу вопроса  undefined - а ???

Всего записей: N/A | Дата рег-ции Never | Отправлено: 12:36 - 7 Авг., 2004 | IP
Evgeny



Administrator

   Голубая и коричневая пары по умолчанию никуда не подключены. В некоторых сетевых картах могут стоять высокоомные резисторы на корпус компьютера. То есть это нельзя считать вообще никаким заземлением.
   При установке грозозащиты с одной строны правило заземления оплетки и неиспользуемых жил кабеля не меняется - с одной стороны жестко, с другой мягко, или вообще не заземлять. С какой стороны как поступить - в зависимости от конкретных условий, как будет удобнее. Только надо иметь в виду, что грозозащита защищает только тот порт, возле которого она установлена.
   Саму грозозащиту надо заземлять всегда!

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:25 - 7 Авг., 2004 | IP
 

Topic: и снова о заземлении
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com