» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        Перемычка на грозозащите
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Грозозащита, заземление «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
Viktor



Пользователь

Здравствуйте, подскажите пож-та, для чего перемычка на грозозащите NPROT4. В каких случаях её надо переключать.

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Авг. 2004 | Отправлено: 13:27 - 7 Авг., 2004 | IP
Evgeny



Administrator

   Два положения перемычки задают два варианта заземления оплетки и неиспользуемых пар кабеля: жестко или через емкость. С одной стороны пролета заземляем жестко, с другой через емкость.
   См. документацию на сайте.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:00 - 7 Авг., 2004 | IP
 

Topic: Перемычка на грозозащите
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com