Здравствуйте, подскажите пож-та, для чего перемычка на грозозащите NPROT4. В каких случаях её надо переключать.

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Авг. 2004 | Отправлено: 13:27 - 7 Авг., 2004 | IP
Evgeny



Administrator

   Два положения перемычки задают два варианта заземления оплетки и неиспользуемых пар кабеля: жестко или через емкость. С одной стороны пролета заземляем жестко, с другой через емкость.
   См. документацию на сайте.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:00 - 7 Авг., 2004 | IP
 