Возможно ли организовать на базе PING3 подсчет импульсов с телеметрического выхода счетчика электроэнергии, например СЕ-102, с последующим выводом при опросе на экран или к-ва импульсов или пересчет потребляемой мощности например за последние 30 сек. (как в версии NetPing IO v2?

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2014 | Отправлено: 16:20 - 4 Апр., 2014 | IP
Evgeny



Administrator

В текущей версии прошивки нет возможности автономного подсчета числа импульсов. Это можно организовать, например, отправкой trap сообщений на сервер при приходе каждого импульса. ПО на сервере должно заниматься подсчетом и вычислением мощности. Какая максимальная частота следования этих импульсов?

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:02 - 4 Апр., 2014 | IP
Valery


Пользователь

У моего счетчика электроэнергии = 3200 импульсов за 1 Квт/час. Если принять пиковое потребление около 5 кВт, то получится примерно немного больше 4-х импульсов в секунду (16000 импульсов в час).

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2014 | Отправлено: 19:26 - 5 Апр., 2014 | IP
Evgeny



Administrator

PING3 в состоянии отправлять максимум 8 trap сообщений в секунду. Если формировать их один раз за каждый импульс, то все должно работать.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:12 - 6 Апр., 2014 | IP
Valery


Пользователь

Спасибо, Евгений. Trap сообщения должны формироваться  от одного из цифровых входов, а с соответствующего SNMP Trap - прописывать нужный IP? Как это примерно должно выглядеть?

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2014 | Отправлено: 15:20 - 15 Апр., 2014 | IP
Evgeny



Administrator

Не понял вопрос.
Да, вы можете подать импульсы от счетчика на любой цифровой вход (обеспечив согласование уровня сигнала). Надо настроить отправку trap сообщения на сервер при приходе каждого импульса (например, по положительному фронту). На сервере должно быть установлено ПО, которое будет принимать эти трапы, считать их и переводить в КВт/часы. Что это будет за ПО - это не ко мне вопрос. Возможно, в существующих системах мониторинга есть возможность реализовать такую функцию. Или можно написать что-то свое.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:17 - 15 Апр., 2014 | IP
Valery


Пользователь

Спасибо. Это и хотел услышать - правильно ли понимаю. Не планируете в ближайшем времени написать версию с автономным подсчетом импульсов как NetPing IO v2?

Всего записей: 4 | Дата рег-ции Апр. 2014 | Отправлено: 7:22 - 16 Апр., 2014 | IP
Evgeny



Administrator

В ближайшее время не планируем. Это мало востребованная функция, до Вас еще никто не спрашивал. Возможно планы изменятся, если будет идти речь о закупке большой партии устройств.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 9:53 - 16 Апр., 2014 | IP
 

Topic: Система учёта электроэнергии
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com