Возникла необходимость подключить к Ping3 третий датчик температуры. То есть, подключить его ко входу EXT. У разъёма AN# три контакта: 1 (красный провод) - напряжение. 2 (белый провод) - вход. 3 - земля. У разъёма EXT пять контактов. Причём их нумерация - если верить отметке в виде единички на самом разъёме - начинается с другой стороны разъёма. 1 - напряжение. 3 - земля. 5 - вход. Подсоединяю датчик к EXT на Ping3. На закладке AN3 выставляю О=-50, М=330. Но значения получаются 197, 197.6, 198... В чём может быть ошибка? Спасибо.
|
Всего записей: 1 | Дата рег-ции Апр. 2018 | Отправлено: 16:32 - 11 Апр., 2018 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
У разъемов AN и EXT нумерация начинается с одной и той же стороны, первый контакт обозначен на корпусе PING3. Разъем AN: 1 (красный провод) - +3,3В 2 (белый провод) - вход 3 - земля Разъем EXT: 1 - напряжение питания PING3 +9..20В 2 - вход power sensor 3 - земля 4 - выход PWR2 5 - DG5/AN3 Термодатчик вы вероятно спалили, если подали на красный провод напряжение питания PING3. Он выдерживает максимум +5,5В. Надо было подключать так: Разъем EXT: 1 2 3 - земля 4 - красный провод 5 - белый провод В канале PWR2 установить отрицательную полярность (есть по умолчанию) и режим Always OFF. На контакте 4 появится +3.3В, это будет питание термодатчика. Канал DG5 должен быть настроен как вход. Тогда при помощи AN3 можно будет измерять температуру.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:00 - 11 Апр., 2018 | IP
|
|
|
|