» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        PING3 +Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Устройства удаленного мониторинга и управления «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
Malissa


Пользователь

Добрый день. Пытаемся настроить Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2 на PING3. У нас 6 аккумуляторов по 12V. При измерении мультиметром показывает 72V. В доках информация по настройкам множителей только для 60V и 96V. Мы умножили 15.2 которое для одного 12V в на 6 шт и получилт 91.2 которое прописали в value multiplier. averaging пробовали разный: 1, 20, 50, 100. немного влияет на конечный результат, на пару единиц максимум. на всех остальных параметрах стоит по 0. В итоге датчик показывает прыгающее значение от 75 до 112 и в среднем в течении суток держится на цифрах 86-92. Мы задали неправильно параметры?

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 15:58 - 11 Июня, 2019 | IP
Evgeny



Administrator

Здравствуйте.
Ваш датчик называется  PS2–AC220–DC72–EXT ? Если да, то вы задали правильные коэффициенты. При этом averaging - это количество измерений, за которое вычисляется среднее значение. К такому сильному разбросу значений приводить не должно, можно смело поставить 100 и не менять.

А вот дальше что-то не соответствует действительности. При M=91.2 и O=0 результат никак не может быть 112. Максимум он будет 91.2. Проверьте в чем ошибка.

Прыгающее значение может быть по двум причинам:
- оно такое и есть на самом деле, возможно неисправно зарядное устройство;
- неисправный датчик PS2.

Вообще датчик на 72В является нестандартным, поэтому в документации нет коэффициента для него. Мы такие датчики делали на заказ всего пару раз за все время, последний раз это было в январе 2018г(!) Неужели он лежал у вас с того времени?

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:35 - 11 Июня, 2019 | IP
Malissa


Пользователь

Нам в магазине посоветовали PS2-AC220-DC96-EXT, мол у него верхний предел лучше, и мы взяли такой.

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 9:44 - 14 Июня, 2019 | IP
Evgeny



Administrator

Вам так сказали, потому что это ближайший по напряжению СТАНДАРТНЫЙ датчик, который может измерять 72В. Используйте коэффициент М для датчика на 96В, он есть в документации и равен 121,6

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:00 - 14 Июня, 2019 | IP
 

Topic: PING3 +Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com