Malissa
Пользователь
|
Добрый день. Пытаемся настроить Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2 на PING3. У нас 6 аккумуляторов по 12V. При измерении мультиметром показывает 72V. В доках информация по настройкам множителей только для 60V и 96V. Мы умножили 15.2 которое для одного 12V в на 6 шт и получилт 91.2 которое прописали в value multiplier. averaging пробовали разный: 1, 20, 50, 100. немного влияет на конечный результат, на пару единиц максимум. на всех остальных параметрах стоит по 0. В итоге датчик показывает прыгающее значение от 75 до 112 и в среднем в течении суток держится на цифрах 86-92. Мы задали неправильно параметры?
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 15:58 - 11 Июня, 2019 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Здравствуйте. Ваш датчик называется PS2–AC220–DC72–EXT ? Если да, то вы задали правильные коэффициенты. При этом averaging - это количество измерений, за которое вычисляется среднее значение. К такому сильному разбросу значений приводить не должно, можно смело поставить 100 и не менять. А вот дальше что-то не соответствует действительности. При M=91.2 и O=0 результат никак не может быть 112. Максимум он будет 91.2. Проверьте в чем ошибка. Прыгающее значение может быть по двум причинам: - оно такое и есть на самом деле, возможно неисправно зарядное устройство; - неисправный датчик PS2. Вообще датчик на 72В является нестандартным, поэтому в документации нет коэффициента для него. Мы такие датчики делали на заказ всего пару раз за все время, последний раз это было в январе 2018г(!) Неужели он лежал у вас с того времени?
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:35 - 11 Июня, 2019 | IP
|
|
Malissa
Пользователь
|
Нам в магазине посоветовали PS2-AC220-DC96-EXT, мол у него верхний предел лучше, и мы взяли такой.
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 9:44 - 14 Июня, 2019 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Вам так сказали, потому что это ближайший по напряжению СТАНДАРТНЫЙ датчик, который может измерять 72В. Используйте коэффициент М для датчика на 96В, он есть в документации и равен 121,6
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:00 - 14 Июня, 2019 | IP
|
|
|
|