» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        ping3 + температурный датчик + кулер
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Устройства удаленного мониторинга и управления «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
voldren


Пользователь

Добрый день, подскажите как подключить кулер и питание к ping3 (термодатчик есть) чтобы настроить включение кулера на +40 градусов и выключение на +36.

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 12:36 - 25 Июня, 2019 | IP
Evgeny



Administrator

Питание 12В на PING3 при помощи штатных клеммников или пальчикового разъема. Эти же 12В на кулер через нормально разомкнутые контакты встроенного реле с соблюдением полярности (на корпусе все промаркировано).

Термодатчик подключить к AN1. В настройках AN1:
O (offset) = –50
M (multiplier) = 330
high limit = 40
hysteresis = 4
Averaging = 100

В настройках PWR1:
Признак "positive polarity" установить
Выбрать режим Analog mode
Depends on: AN1
Power ON if: AN1 > 40.0

p.s. В следующий раз буду иметь доступ к форуму после 29.06. Раньше ответить не смогу.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:33 - 25 Июня, 2019 | IP
voldren


Пользователь

Спасибо за ответ!
А если 220 пропадает и пинг3 переходит на аккумулятор(Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2), чтобы куллер отключался, работал только когда будет 220, но сам пинг3 мог работать от аккумулятора.

(Отредактировал(а) voldren - 10:22 - 27 Июня, 2019)


(Отредактировал(а) voldren - 11:12 - 27 Июня, 2019)

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 13:56 - 25 Июня, 2019 | IP
Evgeny



Administrator

PING3 не может работать от АКБ при помощи датчика PS2.

Чтобы реализовать то, что вы хотите, надо питание на PING3 подать непосредственно от АКБ, а питание на вентилятор от отдельного сетевого адаптера, который питается от 220В. Но при этом надо иметь в виду, что при работе от АКБ не производится никакого контроля его остаточного напряжения. Поэтому PING3 может разрядить его в ноль, что вероятно убьет АКБ.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:19 - 29 Июня, 2019 | IP
 

Topic: ping3 + температурный датчик + кулер
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?