voldren
Пользователь
|
Добрый день, подскажите как подключить кулер и питание к ping3 (термодатчик есть) чтобы настроить включение кулера на +40 градусов и выключение на +36.
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 12:36 - 25 Июня, 2019 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Питание 12В на PING3 при помощи штатных клеммников или пальчикового разъема. Эти же 12В на кулер через нормально разомкнутые контакты встроенного реле с соблюдением полярности (на корпусе все промаркировано). Термодатчик подключить к AN1. В настройках AN1: O (offset) = –50 M (multiplier) = 330 high limit = 40 hysteresis = 4 Averaging = 100 В настройках PWR1: Признак "positive polarity" установить Выбрать режим Analog mode Depends on: AN1 Power ON if: AN1 > 40.0 p.s. В следующий раз буду иметь доступ к форуму после 29.06. Раньше ответить не смогу.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:33 - 25 Июня, 2019 | IP
|
|
voldren
Пользователь
|
Спасибо за ответ! А если 220 пропадает и пинг3 переходит на аккумулятор(Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2), чтобы куллер отключался, работал только когда будет 220, но сам пинг3 мог работать от аккумулятора. (Отредактировал(а) voldren - 10:22 - 27 Июня, 2019) (Отредактировал(а) voldren - 11:12 - 27 Июня, 2019)
|
Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июнь 2019 | Отправлено: 13:56 - 25 Июня, 2019 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
PING3 не может работать от АКБ при помощи датчика PS2. Чтобы реализовать то, что вы хотите, надо питание на PING3 подать непосредственно от АКБ, а питание на вентилятор от отдельного сетевого адаптера, который питается от 220В. Но при этом надо иметь в виду, что при работе от АКБ не производится никакого контроля его остаточного напряжения. Поэтому PING3 может разрядить его в ноль, что вероятно убьет АКБ.
----- Евгений
|