bezpeka1
Пользователь
|
Спасибо за ответ.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 10:01 - 11 Марта, 2011 | IP
|
|
|
Evgeny
Administrator
|
Нет. Диоды VD17-VD22, включенные последовательно, ограничивают напряжение между двумя любыми сигнальными проводами до уровня, равного суммарному падению на этих шести диодах плюс еще на двух (в зависимости от полярности напряжения и от того, между какими именно проводами). А вы хотите эту цепь разорвать. Зачем, кстати? И разрядники трехэлектродные надо использовать.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:07 - 11 Фев., 2013 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Трехэлектродных разрядников нет. Спасибо за совет да ошибочка вышла диоды разрывать нельзя. Всё работало нормально но только я подключил роутер и тут всё началось. Очень частые обрывы нета на 2-3 секунды. Без грозозащиты роутер работает отлично. Пришлось изменить схену (неудачно) надеюсь на помощь. Если убрать варистор тогда всё работает если заменить MYG-10-271 на MYG-10-301 то обрывов нет есть неполадки в сети http://s019.radikal.ru/i631/1302/5b/aee817508ffd.jpg при этом нет есть. Диоды проверены тестером. Подскажите пожалуйста решение этой проблемы. Заранее благодарен.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 20:06 - 11 Фев., 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Значит на сигнальных проводах относительно земли присутствует напряжение (возможно импульсная помеха), которое выше порога срабатывания варистора и разрядников. Что можно сделать: 1. Заземлить общий провод роутера на ту же шину заземления, что и грозозащиту. Какой роутер вы используете? 2. Взять разрядники и варистор на большее напряжение, например, разрядники на 230В и варистор на 430..470В. Разрядники нужны трехэлектродные! (см. исходную схему NPROT12) С двухэлектродными грозозащита может спалить ваше оборудование за счет превращения синфазной помехи в дифференциальную. Важно замкнуть на землю оба провода витой пары ОДНОВРЕМЕННО.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 21:53 - 11 Фев., 2013 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Роутер TL-WDR4300 земли у него нет. Разрядники не срабатывают только варистор может достаточно заменить только варистор. Вы имеете в виду MYG-10-431 или MYG-10-471. Трехэлектродные разрядники не могу найти. Я срадостью вернусь до этой схемы http://s018.radikal.ru/i511/1302/3b/eedcbe0dec06.png если Вы подскажите где можна трехэлектродные разрядники купить.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 0:31 - 12 Фев., 2013 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Минус БП роутера это и есть его общий провод. Если набрать в поиске "разрядники Украина" будет куча ссылок. В крайнем случае у нас можно купить, но думаю вы сможете найти ближе.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:07 - 12 Фев., 2013 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
При замене MYG-10-271 на MYG-10-431 время между разрывами увеличилось с 5 минут до одного часа. Роутер заземлил тестирую.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 11:00 - 12 Фев., 2013 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Заземление роутера не помогло. Заменил варистор на MYG10-781 обрывы не прикратились. Без варистора обрывов нет. Надеюсь на помощь.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 14:00 - 12 Фев., 2013 | IP
|
|
|
|