|
Swingstar
Пользователь
|
Собственно интересует как проверить работает грозозащита или нет, как это правильно сделать?
|
Всего записей: 1 | Дата рег-ции Нояб. 2005 | Отправлено: 11:38 - 5 Ноября, 2005 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
99% возможных проблем обнаруживаются при помощи омметра. 1). Надо отключить грозозащиту от свитча и линии и измерять сопротивление сигнальных проводов во всех сочетаниях, т.е. "каждый с каждым". Во всех случаях сопротивление должно быть одинаковым. Измерять надо в режиме прозвонки диодов. Если в каком-то случае сопротивление будет отличаться, значит в схеме есть неисправный диод, и дальше надо прозвонить все диоды. 2). Надо измерять сопротивление между любым сигнальным проводом и землей, должна быть бесконечность. Если там другое сопротивление, значит скорее всего пробит сапрессор, подключенный на землю. Кстати не помешает отдельно проверить его сопротивление в любом случае, оно должно быть бесконечно большим. В 1% случаев прозвонка не выявляет дефект. Это может быть например при нарушении контакта в джеке, когда при определенном изгибе провода контакт пропадает. Тогда при проверке все нормально, а при установке на магистраль начинаются потери пакетов. Аналогичный эффект возможен при частичном "подгорании" диодов, когда звонятся они как нормальные, а фактически грозозащита вносит затухание в сигнал. Но это крайне редкий случай.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:10 - 6 Ноября, 2005 | IP
|
|
|
|