» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        Странная идея
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Грозозащита, заземление «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
hoh2


Пользователь

Имею заземленные/зануленные из лифтовых шахт магистральные ящики и линки. Клиентов подключаю ftp кабелем. Проводить и разводить каждому клиенту отдельное заземление во многих случаях не представляеться возможным. Возможно ли подать жесткое заземление на клиента через неиспользуемые скрученные пары и установить у него грозозащиту или соединить экран и скрученные пары через конденсатор в клиентской розетке? Помоему, если не ошибаюсь будет работать.


(Добавление от 23:47 - 20 Дек., 2005.)


Еще забыл сказать что абонетов подключаю через малоточные кабельные каналы. Почти все дома - железобетонные 9-ти этажные.

Всего записей: 1 | Дата рег-ции Дек. 2005 | Отправлено: 22:40 - 20 Дек., 2005 | IP
Evgeny



Administrator

   Работать будет - в том смысле,  что будет связь. Но эффективно защищать клиентский порт такая грозозащита не будет, т.к. в этом случае провода заземления (длинные и тонкие) имеют большую индуктивность и сопротивление. К тому же на них будет наводиться такая же помеха, как и на сигнальные провода. Такое "заземление" само может быть источником неприятностей.  Правильное заземление должно быть проведено проводом большого сечения как можно меньшей длины.
   В этой ситуации лучше ставить грозозащиту в осветительном щите в подъезде - там, где есть качественный "ноль", на него и занулять. А в квартиру заводить витую пару уже после грозозащиты. А вот по неиспользуемым парам этого провода (между компьютером и грозозащитой) в крайнем случае можно подать зануление на корпус системного блока. Хотя это тоже не совсем правильно. Но по крайней мере, тогда грозозащита будет выполнять свои функции.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 23:47 - 21 Дек., 2005 | IP
Guest


Deleted

Как нащет арматурной конструкции дома? ее можно щитать заземлительным контуром и заземлять таким образом ящики? или обязательно делать свой контур?  это накладно поскольку у нас "немного" больше 30 ящиков

Всего записей: N/A | Дата рег-ции Never | Отправлено: 9:47 - 18 Окт., 2006 | IP
Evgeny



Administrator

   За неимением других вариантов можно. Хоть это и не правильно. Если будете так делать, надо убедиться в качестве заземления арматуры при помощи лампочки на 220В. Один провод к арматуре, другой на фазу сети - должна светиться.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:10 - 18 Окт., 2006 | IP
Guest


Deleted

Напрашивается следующий вопрос - что будит если сварочный апарат таким образом занулят? апаратура останется целой?


(Добавление от 1:26 - 19 Окт., 2006.)


имеется введу свитчи и грозозащита  при включения сварочного апарата в том же подьезде или в соседнем

Всего записей: N/A | Дата рег-ции Never | Отправлено: 1:21 - 19 Окт., 2006 | IP
Evgeny



Administrator

   Что имеется в виду под занулением сварочного аппарата? Если защитное зануление его корпуса, то он в этом плане ничем не отличается например от холодильника. Только я еще не видел сварщиков, которые бы так заботились о своем здоровье :-)
   Другое дело, если будут варить что-то к арматуре здания. Тогда "массу" подключат к арматуре и в процессе сварки через нее будут течь непредсказуемые токи и создавать на куске арматуры падение напряжения. Но я не думаю, что оно будет опасным для оборудования. Сварочные аппараты обычно имеют выходное напряжение не более 48В на холостом ходу. К тому же "массу" подключают в непосредственной близости от места сварки.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:20 - 19 Окт., 2006 | IP
Guest


Deleted

большое спасибо - процес пошел

Всего записей: N/A | Дата рег-ции Never | Отправлено: 0:30 - 21 Окт., 2006 | IP
 

Topic: Странная идея
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com