» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        ЗАНУЛЕНИЕ!!
Отметить все сообщения в форуме как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать в Грозозащита, заземление «

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы
Модератор:
 

 
Nightwolf



Пользователь

Какую грозозащиту нужно использовать для зануления

-----
Люблю познавать то что мне неизвестно

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Март 2008 | Отправлено: 15:55 - 11 Апр., 2008 | IP
Evgeny



Administrator

Любую. В смысле защиты хорошее зануление не отличается от заземления.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:40 - 13 Апр., 2008 | IP
Montagnik


Пользователь

Вопрос.
Имеем линк 120 метров П-296 между 5 и 9 этажками, если я поставлю с двух сторон защиты и занулю их на 0 сети 220 в. не будет ли проблемм с разностью потенциалов, например дома питаются от разных подстанций, отгорел 0 в щите, не пойдет ли по этому кабелю 0 в обратку, не сгорит ли кабель и оборудование.

Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 12:08 - 7 Марта, 2010 | IP
Evgeny



Administrator

Чтобы не было проблем с разностью потенциалов, надо с одной стороны линка заземлять оплетку кабеля жестко, а с другой - "мягко" (по переменной составляющей). Способ заземленя выбирается в зависимости от типа грозозащиты - установкой перемычки или подключением провода к соответствующему клеммнику.
Если отгорит ноль, проблемы будут в любом случае. Как минимум сгорят плавкие перемычки на сигнальных проводах в грозозащите, могут сгореть  диоды. Оборудование пострадать не должно.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:17 - 7 Марта, 2010 | IP
Montagnik


Пользователь

Тогда еще вопрос, Тот же провис земля есть только на - этажке 100%, на втором конце нет земли подключена только оплетка, если подключить грозу со второго конца и оплетку в грозу, будет ли работать в данном случае защита, ведь по идее по оплетке заряд будет стекать в ту защиту где есть 100% земля?

(Отредактировал(а) Montagnik - 15:17 - 9 Марта, 2010)

Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 14:56 - 9 Марта, 2010 | IP
Evgeny



Administrator

Если я правильно понял вопрос, на одном конце земли нет вообще, и поэтому сама грозозащита там не заземлена. Так работать конечно не будет. Надо искать землю, или использовать зануление.

По оплетке будет стекать только статика. Если сверкнет молния, на этой оплетке наведется импульс еще более мощный, чем на сигнальных проводах. Так что заземлять (занулять) надо в любом случае.

-----
Евгений

Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:03 - 10 Марта, 2010 | IP
 

Topic: ЗАНУЛЕНИЕ!!
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com