Montagnik
Пользователь
|
Вопрос по поводу взаимодействия грозазащиты марки NPROT11.3.H под кабель П-296, у меня в данный момент установлены адаптеры удаленного питания и грозозащиты MW91 под кабель П-296 производства Microwatt, кк быть, как состыковать?
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 15:27 - 9 Марта, 2010 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
NPROT11.3.H не будет работать с удаленным питанием. Она ограничивает напряжение между любыми двумя сигнальными проводами до уровня 7-8В.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 9:46 - 10 Марта, 2010 | IP
|
|
Montagnik
Пользователь
|
Получается, что можно ставить грозазащиту после фантомного адаптера между входом в свитч и фантомом, тоесть уже без питания (разделенного фильтрами фантома от сигнала.) (Отредактировал(а) Montagnik - 16:29 - 10 Марта, 2010)
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 16:04 - 10 Марта, 2010 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Да, так можно.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:11 - 10 Марта, 2010 | IP
|
|
|
|