Montagnik
Пользователь
|
При установки блока грозазащит NPROT12 при подключении одного из абонентов (у него нет грозазащиты), мерцает один из разрядников бочонков, даже без включения в порт коммутатора, блок защит заземлен жестко, с остальными абонентами такого нет. Что может повлиять на это, защиту меняли, кабель абонента разведен с соседней квартирой тоесть 4*4 пополам, второй абонент работает нормально, абонентский кабель не экранированный. (Отредактировал(а) Montagnik - 10:59 - 12 Мая, 2010)
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 10:34 - 12 Мая, 2010 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Надо заземлить корпус системного блока у абонента. Причина свечения разрядника - напряжение >90В относительно земли грозозащиты на корпусе сист. блока. Классический случай, обсуждался уже много раз.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 21:37 - 12 Мая, 2010 | IP
|
|
Montagnik
Пользователь
|
На стороне клиента вообще нет грозазащиты, я их не могу заставить не поставить ее не заземлить компьютер, просто кабеля идут по крыше к абонентам, их и посадил со своей стороны на грозы, что в таком случае делать. И второй вопрос поставил вчера на магистраль витая пара (по ней же идет питание по свободным парам), грозазащиту с одной стороны, и заземлил ее пол дня поработала, затем утров засветилось половина разрядника и линк пропал. (Отредактировал(а) Montagnik - 10:46 - 13 Мая, 2010)
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 10:25 - 13 Мая, 2010 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Если нет возможности заземлить компьютер, можно использовать грозозащиты на большее напряжение срабатывания - любые модели с индексом -L400, например NPROT10-L400. Но надо учитывать, что они защищают хуже, чем NPROT12. По второму вопросу. Наши грозозащиты не рассчитаны на схемы с дистанционным питанием, у них все неиспользуемые пары замкнуты между собой и заземлены (жестко или по переменной составляющей - в зависимости от положения перемычки на грозозащите). Поэтому я не совсем понял, как оно могло работать в вашем случае?
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:08 - 13 Мая, 2010 | IP
|
|
Montagnik
Пользователь
|
Вы не поняли В кабеле витая пара 4 пары проводов, 2 из них идут на разъем RG-45, 2 пары коричневая и синяя по ним идет питание отдельно они отведны от разъма они в него не входят, Микроваттовские понижалки никогда не видели, или у вас в каждом доме 220 подключено. (Отредактировал(а) Montagnik - 13:30 - 13 Мая, 2010)
|
Всего записей: 7 | Дата рег-ции Март 2010 | Отправлено: 13:29 - 13 Мая, 2010 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
В таком случае подача питания по неиспользуемым парам не имеет никакого отношения к работе грозозащиты. Если светится разрядник (и соответственно нет связи), значит на сигнальных проводах присутствует напряжение, достаточное для срабатывания разрядника. Надо найти причину и устранить. Либо использовать грозозащиту на большее напряжение срабатывания.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:55 - 16 Мая, 2010 | IP
|
|
|
|