Evgeny
Administrator
|
Думаю что на входе, чтобы без нужды не подвергать диоды и варистор воздействию экстремальных токов.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 20:51 - 6 Марта, 2011 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Логично. Завтра если куплю детали постараюсь собрать. Большое Вам спасибо за советы и помощь. (Отредактировал(а) bezpeka1 - 23:59 - 6 Марта, 2011)
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 21:58 - 6 Марта, 2011 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Какой варистор лучше применить MYG10-181 KVR или FNR - 0 7K151 ? (Отредактировал(а) bezpeka1 - 14:35 - 7 Марта, 2011)
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 10:15 - 7 Марта, 2011 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Должно быть рабочее напряжение 175В (т.е. напряжение, при котором варистор себя никак не проявляет), а у этих производителей в обозначении указывается напряжение при токе 1 мА (если я не ошибаюсь). Для FNR с рабочим напряжением 175В в маркировке должно быть 271 (270В). Вот Epcos маркирует свои варисторы именно рабочим напряжением, здесь подойдет S10K175.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 20:02 - 7 Марта, 2011 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Я уже собрал схему работает осталось только варистор поменять. В магазине не правильно мне подобрали я с маркировками варисторов не сталкивался нашел в нете и Вам спасибо за информацию. Насколько я правильно понял мне надо варистор MYG-10-271 или FNR-10K271. S10K175 в магазине нет.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 23:38 - 7 Марта, 2011 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Может нестоить менять варистор MYG10-181 KVR -115 вольт на MYG-10-271-175 вольт схема работаеь отлично? Спасибо за ответ.
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 15:11 - 9 Марта, 2011 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Стоит. Иначе есть вероятность, что разрядники никогда не сработают, а всю мощность помехи рассеет на себе варистор (и благополучно сдохнет).
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 17:46 - 9 Марта, 2011 | IP
|
|
bezpeka1
Пользователь
|
Ясно буду менять. Спасибо за помощь. (Отредактировал(а) bezpeka1 - 21:17 - 9 Марта, 2011)
----- Владимир
|
Всего записей: 23 | Дата рег-ции Март 2011 | Отправлено: 17:56 - 9 Марта, 2011 | IP
|
|
|
Evgeny
Administrator
|
Если посмотреть внимательно, на схеме NPROT13s-H есть аж два варианта заземления оплетки - напрямую или через разрядник, выбирается при помощи перемычки. Там же (в документации) есть фраза: "При выполнении наружной проводки экранированным кабелем необходимо использовать вариант устройства с экранированной розеткой NPROT13s. В этом случае один конец оплетки кабеля заземляется жестко (перемычка JP1 в положении 1-2), а на втором конце используется «мягкое» заземление (перемычка JP1 в положении 2-3)." Только кто-ж ее читает, документацию... Если на втором конце оплетка никуда не подключена, оставляйте как есть - напрямую.
----- Евгений
|
Всего записей: 501 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 23:42 - 10 Марта, 2011 | IP
|
|
|